20년 7월25일 문제9번 wotjs41 2021년 10월 05일 04:51 공유 9-2번은 사과의 냉각열량이 총3시간에걸쳐 g cp dt가 사용되었고 그로인해서 3*3600을 나누어주었는데 이부분은 이해가갔습니다 9-4번 작업자는 3시간동안 1200w의 작업열량이 발생하였다고하는데 이부분도 초당발생한열량이아닌 3시간에 걸쳐서 발생한 열량이1200w라는 의미같은데 그러면 똑같이 나누어주어야하는것아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 10월 05일 13:20 (편집된 시간 2021년 10월 05일 13:22) 교수님 답변 드립니다. 1200W라는 의미는 열량이 1200J/s 라는 것입니다. 즉 매초마다 1200J의 열량을 발생시킨다는 의미입니다. 따라서 3시간동안 매초마다 1200J의 열량이 발생하고 매초마다 1200J의 열량을 냉각시켜야 하기 때문에 시간으로 나누어주는 것이 아닙니다. 조명 발생열량도 매초 마다 발생한 열량을 매초마다 냉각해야 하므로 마찬가지 이유 때문에 3시간으로 나누어 주지 않는 것입니다. 사과는 자체에서 열을 발생하는 것이 아니라 총 냉각해야 할 열량을 3시간 동안에 냉각하면 되는 것이기 때문에 3시간으로 나누어 준 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1200W라는 의미는 열량이 1200J/s 라는 것입니다.
즉 매초마다 1200J의 열량을 발생시킨다는 의미입니다.
따라서 3시간동안 매초마다 1200J의 열량이 발생하고 매초마다 1200J의 열량을 냉각시켜야 하기 때문에 시간으로 나누어주는 것이 아닙니다.
조명 발생열량도 매초 마다 발생한 열량을 매초마다 냉각해야 하므로 마찬가지 이유 때문에 3시간으로 나누어 주지 않는 것입니다.
사과는 자체에서 열을 발생하는 것이 아니라 총 냉각해야 할 열량을 3시간 동안에 냉각하면 되는 것이기 때문에 3시간으로 나누어 준 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.