2011년 7월 문제1번

안녕하십니까 강사님

2011년 7월 문제1번에 대해서 질문이 있습니다.

본 문제는 송풍기 부하를 실내 취득 현열부하에 가산하여 SHF를 구하고 선도를 그렸는데

다른 회차에서 송풍기 부하를 가산하지 않는 문제도 본 적이 있는 것 같습니다.

기본적으로는 송풍기부하 또는 덕트에서의 열 취득을 실내현열부하에 가산하지 않고 문제를 푸는 것이 맞나요?

본 문제만 냉각코일 출구점에서의 상대습도가 너무 높게 나와서 예외적으로 실내현열부하에 가산한 것인지

아니면 기본적으로 송풍기부하 또는 덕트에서의 열취득을 실내 현열부하에 가산하는 것이 맞는지 궁금합니다.

금년 기출문제에서 위와 같은 문제가 출제 되었다고 들은 것 같은데 어떻게 문제에 접근하는 것이 원칙인지 궁금합니다.

 

답변 부탁드립니다. 

감사합니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    기본적으로는 송풍기부하 또는 덕트에서의 열 취득을 실내 현열 부하에 가산하지 않고 문제를 푸는 것이 맞습니다.

    본 문제만 냉각코일 출구점에서의 상대습도가 너무 높게 나와서 예외적으로 실내현열부하에 가산한 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기