문제를 보면 860.88이 팽찰벨브 직전 압력입니다 문제에서는 과냉각도를 결정하라는데 왜 860.88보다 낮으 860.08로하는 이유야 팽창밸브 진적 압력보다 낮으면 약체 상태인지 궁금합니다
0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문에 왜 860.88보다 낮으 860.08로하는 이유야 팽창밸브 진적 압력보다 낮으면 약체 상태인지 궁금합니다  라고 하셨는데 질문의 요지를 정확히 모르겠습니다.

    주어진 표에 있는 온도와 압력을 찿아 적용하다보니 860.88과 860.08으로 약간의 차이가 난 것입니다.

    풀이에서 압력계산 결과가 860.08로 똑 떨어지면 좋았을 문제 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 그런데 해설은 860.88보다 높기때매 860.08에서 과냉각이 이루어진다고 하는데 그건 무슨 이야기입니까 그냥 그 페이지에 왜 이렇게 구해지는 설명을 듣고 싶습니다

    0
  • 답변 드립니다.

    질문에  해설은 860.88보다 높기때매 860.08에서 과냉각이 이루어진다고 하는데 라고 하셨는데  잘못 읽으신 것입니다.

    해설을 잘 읽어 보시면    860.88kPa은 860.08kPa (18℃ 포화압력) 보다 0.8kPa 높으므로 과냉각이 이루어진다고 한 것입니다.,

    감사합니다.

    강사 임재기