유리창 전도 대류 일사 대한 질문입니다
부하문제를 구할때 만약에 유리창 일사 및 전도가 이렇게 있다면
문제에서 유리창에 대한 일사 부하를 쓰시여 하면 일사부하를 적으면되는데 그럼 남은 전도는 외벽부하에 같이 써줘야 하나요?? 아니면 전도는 그냥 없는 어디에도 부하에 적용하지 않나요??
그리고 태양복사에 대한부하를 구하라 그러면 그것도 일사부하를 구하는 거랑 같나요?
그리고 유리창 전도랑 관류부하랑 이렇게 있으면 유리창부하 구할때 같이 써서 둘이 더해야줘야하나요??
댓글
답변 드립니다.
문제에서 유리창에 대한 일사 부하를 쓰락시요 라고 했다면 일사부하를 적으면됩니다. 남은 전도는 쓰라고 하지 않았으므로 쓰지 않아야 합니다.
태양복사에 대한 부하는 일사부하를 구하는 것과 같습니다.
그리고 유리창 관류부하를 구할 때 관류부하 대신 대류 및 전도에 의한 부하로 구할 수 있는 것이므로 관류부하와 전도부하는 같은 것이므로 당연히 둘을 더해주면 안되는 것입니다.
감사 합니다.
강사 임재기
제말은 이겁니다 일사 ,전도 문제에서 이렇게 주어진다면 유리부하에서 일사에 대한 부하를 구하시요 라고 나오면 일사만 구하면되지만 그러면 이제 전도가 남은 상태 입니다 그럼 다른 문제에서 외벽에 유리창이 있다고 치고 외벽부하를 구하시요라고 한다면 전도를 외벽부하에 포함시켜야 하냐는 말입니다
답변 드립니다.
질문을 구체적으로 올려주셔서 감사합니다.
외벽부하를 구할 때 외벽에 유리창이 포함되어 있으면 유리창 부하도 함께 계산해야 합니다. 그런데 위에서 먼저 일사에 의한 부하를 구하였으므로 전도열량만 구해도 됩니다.
19년2회 10번 문제가 이런 경우에 해당합니다.
감사합니다.
강사 임재기
넵 맞습니다 그런데 그문제를 보시면 유리창 (관류부하)로 되어 있습니다 관류부하가 아닌 전도부하로 쓸수 있냐는 겁니다 전도 입니다 전도
답변 드립니다.
유리창 부하에서 관류부하는 대류 및 전도에 의한 부하와 같은 것입니다.
여기서 대류 및 전도에 의한 부하를 전도부하라고 줄여서 표현하기도 합니다.
실내외 온도차로 구하는 관류부하와 단위면적당 주어진 전도열량을 가지고 구하는 전도부하는 같은 것입니다.
교재 62~63p 보시면 설명 되어 있습니다.
죄송합니다. 저는 질문자께서 위 냉용을 알고계신줄 알았습니다.
정리합니다
관류부하와 전도부하는 같은 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.