실기 11년 2회차 1번 송풍량 구하는 방법 질문

문제의 조건에서

5. 실내 필요 외기량은 송풍량의 1/5로 하며, 실내인원 120명, 1인당 25.5CMH

이부분에서 힌트를 얻어 송풍량 계산할 때 필요 외기량 총 120x25.5 = 3060CMH에, 이 3060이 송풍량의 1/5라고 했으니

총 송풍량은 15300CMH로 계산했는데요. 접근법이 완전히 틀렸더라구요..

해설지에서 공기선도를 통해서 취출온도를 구하고 이걸토대로 구했던데..  그래서 질문은

 

1. 제가 한 접근법이 왜 틀린지 이유를 설명해주시면 감사하겠습니다.

2. 많은 문제에서 SHF를 통해 값을 구하던데, 그러면 실전에서도 많은 문제를 자를 가지고 공기선도에서 찾아 계산해야 하나요?

그렇게 계산하면 약간의 오차가 필연적으로 발생할텐데 그에 따른 값이 달라도 과정만 맞다면 채점과정에서 만점 받을 수 있는건지요?

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 다변 드립니다.

    1. 실내송풍량은 실내부하로 계산해야 합니다.

    만약 다른 조건으로 계산하여 송풍량이 부족한 경우 실내 냉난방이 불가능하기 때문입니다. 

    2.  SHF를 통해 값을 구하는 문제는 자를 가지고 공기선도를 작성해야 하는 것이 맞습니다. 그리고 공기선도에서 값을  찾아 계산해야하는 경우는 공기선도에서 값을 찾아서(읽어서) 계산해야 합니다.

    선도에서 값을 읽는 것은 사람마다 오차가 생길 수 밖에 없습니다. 허용오차의 범위는 정해진 것이 없는 것으로 알고 있습니다.  채점관도 전문가 이기 때문에 어느정도의 오차는 정답으로 처리합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기.

    1