14년 3회차 2번 (4) 유리창 부하 질문입니다.
이 문제가 냉방조건인것을 잘 알고 있습니다.
제가 궁금한것은 겨울철 난방시 외벽에 있는 유리창의 전도 혹은 관류부하에 방위계수를 곱해주는 것으로 알고 있는데,
1. 만약 이 문제가 난방조건이고, 차폐계수 대신 방위계수가 주어진다면 유리를 통한 부하는 qG = IGR * A * 방위계수 + IGC * A(바닥면적) * 방위계수로 풀이해야하나요?
2. 만약 난방조건일때 일사에 의한 부하는 고려하지않으며, 유리창의 열관류율K가 주어지지않고 전도 문제에 대류및 전도에 의한 IGC값만 주어져서 '유리창에 의한 전도 혹은 관류부하를 구하시오' 라고 한다면, qG = IGR * A(바닥면적) * 방위계수 로 계산해야하나요?
유리창 전도부하 IGR * A 를 할때 모두 냉방조건인 문제들만 봐와서, 만약 난방조건일경우엔 표에 주어진 IGR 값에 면적을 곱하고 방위계수도 곱해주는게 맞는지 궁금해서 여쭤봅니다.
이런문제가 드문경우라면, 애초에 겨울철 난방조건시 일사에 의한 부하는 상관없으므로 IGR 이나 IGC는 주어지지 않는걸까요? (냉방일 경우 거의 K*A*델타T 혹은 상당외기온도차를 곱하길래, 난방이고 K가 안주어질 경우가 궁금했습니다)
1
댓글
답변 드립니다.
1. 난방부하계산에서 외벽 부하는 방위계수를 곱해주는 것이 맞습니다. 그런데 질문하신
유리를 통한 부하는 qG = IGR * A + IGC * A(바닥면적) 식은 냉방부하 계산식이므로 난방부하 계산에 적용되지 않는 것입니다. 냉 난방 부하 구하는 식은 교재 이론부분에 나와 있습니다.
2.만약 난방조건일때 일사에 의한 부하는 고려하지않으며, 유리창의 열관류율K가 주어지지않고 전도 문제에 대류및 전도에 의한 IGC값만 주어져서 '유리창에 의한 전도 혹은 관류부하를 구하시오' 라고 한다면, qG = IGR * A(바닥면적) * 방위계수 로 계산해야하나요? 라고 질문하셨는데
IGC 및 IGR 은 냉방부하 계산할 때만 사용하는 것이며 난방부하 계산에 적용하는 식이 아닙니다. 교재 이론부분에 냉방부하 계산하는 식과 난방부하 계산하는 식이 있으므로 보시면 됩니다.
일사부하는 난방에 도움이 되는 것이므로 풀러스 알파로 생각하고 난방부하 때는 계산하지 않는 것입니다.
감사 합니다.
강사 임재기