2018년 3회 12번 냉각코일 질문드립니다

안녕하세요 교수님,

문제에서 현열 + 잠열이 주어져 전열로 냉각코일의 냉수 수량을 계산하는 문제가 있었습니다.

반대로 '온수' 코일 일때는 현열만 적용해주나요 아니면 같은 물이니 전열로 수량을 구해주는게 맞나요?

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    냉수코일을 통과하는 공기는  일반적으로 전열이 변합니다. 따라서  현열+잠열로 냉수 수량을 계산하게 되고,  온수 코일을 통과하는 공기는 현열만 변합니다. 따라서 현열로 온수 수량을 계산하는 것입니다.

    참고로 냉수코일에서도  현열만 변하는 경우가 있습니다. 그런 경우에는 현열로 냉수 수량을 계산해야 합니다.