14년 1회 6번 3번

송풍기의 소요동력을 구하라고 하였을 때 P=(전 덕트 저항 손실 - 송풍기 이전의 배관 손실) 을 넣어줘야하는 거 아닌가요?

송풍기 이전의 덕트저항도 왜 포함되는지 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    송풍기 이전의 덕트를 통과하는 공기의 저항도 송풍기가 감당해야 하기 때문에  송풍기 이전의 배관손실도 포함되는 것입니다. 

    즉, 송풍기 이전의 덕트에서 공기를 빨아들이는 것도 송풍기가 해야하는 일인 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0