14년 1회 6번 3번
송풍기의 소요동력을 구하라고 하였을 때 P=(전 덕트 저항 손실 - 송풍기 이전의 배관 손실) 을 넣어줘야하는 거 아닌가요?
송풍기 이전의 덕트저항도 왜 포함되는지 궁금합니다
0
송풍기의 소요동력을 구하라고 하였을 때 P=(전 덕트 저항 손실 - 송풍기 이전의 배관 손실) 을 넣어줘야하는 거 아닌가요?
송풍기 이전의 덕트저항도 왜 포함되는지 궁금합니다
댓글
답변 드립니다.
송풍기 이전의 덕트를 통과하는 공기의 저항도 송풍기가 감당해야 하기 때문에 송풍기 이전의 배관손실도 포함되는 것입니다.
즉, 송풍기 이전의 덕트에서 공기를 빨아들이는 것도 송풍기가 해야하는 일인 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.