습공기선도 엔탈피, 절대습도

안녕하십니까 강사님

습공기선도에 대해서 질문이 있어서 글 남깁니다.

습공기선도에서 엔탈피 또는 절대 습도의 값을 읽을 때는

가까운 등엔탈피선 또는 등절대습도선과 평행하게 선을 그어서 선도상에서 읽는 것이 맞나요?

 

15년 10월 문제4번에서 풀이의 습공기선도를 보면

4번(환기&외기 혼합점)에서의 엔탈피가 54.5kJ/kg이라고 되어있는데 

제가 가지고 있는 습공기선도에서 4번 점의 엔탈피를 읽어보면

등엔탈피선을 따라서 읽으면 약 54정도가 나오는 것 같고

습구온도선을 따라서 읽으면 풀이의 54.5가 나오는 것 같습니다.

습구온도선을 따라서 읽어도 상관이 없는건가요? 

엔탈피에서 조금의 오차 때문에 열량을 구할 때는 차이가 너무 커져버려서 어떻게 읽는 것이 정확한 방법인지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1.습공기선도에서 엔탈피 또는 절대 습도의 값을 읽을 때는 가까운 등엔탈피선 또는 등절대습도선과 평행하게 선을 그어서 선도상에서 읽는 것이 맞습니다.

    2. 4번 점의 엔탈피를 읽을 때는 등엔탈피선(실선)을 따라서 읽어야 합니다.  습구온도선을 따라서 읽으면 안됩니다.  등엔탈피선은 실선이고, 등습구온도선은 점선으로 되어있습니다.

    3. 어떤 선도이든지 선도에서 값을 읽는 것은 사람마다 오차가 있을 수 밖에 없습니다.

    채점관도 전문가 이기 때문에  오차인지 아닌지를 알수 있기 때문에 약간의 오차는 정답처리 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기