15년 2회차 10번

이때까지 외기부하를 구할때는   순수외기량 x (실내의 조건- 외기의조건) 또는  총풍량 x(실내엔탈피-혼합점 엔탈필)  구하였습니다

하지만 이문제는   총푸량 x(실내엔탈피-혼합점 엔탈필)를 쓰면 답이 달라지는 문제인거 같아 사용을 못하는거 같습니다 그 이유를 알수 있을까요?  예열부하가 있어 가지고 못쓰나요? 이때까지 외기부하를 구할때    순수외기량 x (실내엔탈피-혼합점 엔탈필)로 구해가지고 헷갈리네요ㅜㅜ

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문하신대로 예열부하도 외기부하 이기 때문입니다.

     총풍량 x(실내엔탈피-혼합점 엔탈필)에 외기 예열부하를  합해주셔야 합니다.

    아니면  순수외기량 x (실내의 조건- 외기의조건) 으로  구하시면 됩니다.

    정리합니다.

    총풍량 x(실내엔탈피-혼합점 엔탈필) 로 외기부하를 구할 수 없는 것은  질문하신대로 예열부하도 외기부하 이기 때문입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기