2001년 7월15일 건물부하 문제 wooyong76 2021년 10월 08일 04:14 공유 조건에 유리창 전도열량 단위가 w/m3 k로 나오면 (외기-실내온도 차)를 곱해야 되지 않는가요? 풀이에는 온도차를 계산하지 않고 나옵니다... 그리고 단위를 환산할시 w(열량) 만 남아야 되는데 k(온도)도 같이 남으면 안되는것 아닌지요? 극간부하 계산시 환기횟수는 0.5회/h 이면 계산할시 3600(s)을 나누어야 되지 않는가요? 감사합니다... 공조냉동/임재기 강사님 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 10월 08일 13:48 (편집된 시간 2021년 10월 08일 13:50) 교수님 답변 드립니다. 오타입니다. 사과드립니다. 다른 오타도 정정하셔야 합니다. 정오표를 게시판 자료실에 올려 놓았습니다. V11만 보시면 됩니다. 이패스 사이트--> 왼쪽아래 기술자격증--> 공조냉동--> 위쪽에 게시판 ---> 자료실 에서 정오표가 있습니다. 참고로 질문 올리실 때 몇 번 문제 인지 알려주셔야 정확한 답변을 드릴 수 있습니다. 감사함니다. 강사 임재기 0 wooyong76 2021년 10월 08일 18:06 글을 다 적고 몇번 문제인지를 안적어서 수정할려니 수정할 수가 없어서 못했습니다.. 죄송합니다.. 2001년 7월 15일 문제 5번 건물부하 문제입니다.. 근데 극간부하 계산시 환기횟수는 0.5회/h 이면 계산할시 3600(s)을 나누는 것은 안나와 있는것 같습니다.. 다른 문제는 나누는 것으로 나왔있는데 어떤것이 맞는지요? 답변 부탁드립니다...감사합니다.. 0 imjaeki 2021년 10월 09일 12:56 교수님 답변드립니다. 극간풍 부하 계산도 오타입니다. 정오표에 정정을 올려 놓았습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
오타입니다. 사과드립니다.
다른 오타도 정정하셔야 합니다.
정오표를 게시판 자료실에 올려 놓았습니다. V11만 보시면 됩니다.
이패스 사이트--> 왼쪽아래 기술자격증--> 공조냉동--> 위쪽에 게시판 ---> 자료실 에서 정오표가 있습니다.
참고로 질문 올리실 때 몇 번 문제 인지 알려주셔야 정확한 답변을 드릴 수 있습니다.
감사함니다.
강사 임재기
글을 다 적고 몇번 문제인지를 안적어서 수정할려니 수정할 수가 없어서 못했습니다..
죄송합니다..
2001년 7월 15일 문제 5번 건물부하 문제입니다..
근데 극간부하 계산시 환기횟수는 0.5회/h 이면 계산할시 3600(s)을 나누는 것은 안나와 있는것 같습니다..
다른 문제는 나누는 것으로 나왔있는데 어떤것이 맞는지요?
답변 부탁드립니다...감사합니다..
답변드립니다.
극간풍 부하 계산도 오타입니다.
정오표에 정정을 올려 놓았습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.