2001년 7월15일 건물부하 문제

조건에 유리창 전도열량 단위가 w/m3 k로 나오면 (외기-실내온도 차)를 곱해야 되지 않는가요?

풀이에는 온도차를 계산하지 않고 나옵니다...

그리고 단위를 환산할시 w(열량) 만 남아야 되는데 k(온도)도 같이 남으면 안되는것 아닌지요?

극간부하 계산시 환기횟수는 0.5회/h 이면 계산할시 3600(s)을 나누어야 되지 않는가요?

감사합니다...

공조냉동/임재기 강사님

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    오타입니다. 사과드립니다.

    다른 오타도 정정하셔야 합니다.

    정오표를 게시판 자료실에 올려 놓았습니다. V11만 보시면 됩니다.

    이패스 사이트--> 왼쪽아래  기술자격증--> 공조냉동--> 위쪽에 게시판 ---> 자료실  에서 정오표가 있습니다.

    참고로 질문 올리실 때 몇 번 문제 인지 알려주셔야 정확한 답변을 드릴 수 있습니다.

    감사함니다.

    강사 임재기

    0
  • 글을 다 적고 몇번 문제인지를 안적어서 수정할려니 수정할 수가 없어서 못했습니다..

    죄송합니다..

    2001년 7월 15일 문제 5번 건물부하 문제입니다..

    근데 극간부하 계산시 환기횟수는 0.5회/h 이면 계산할시 3600(s)을 나누는 것은 안나와 있는것 같습니다..

    다른 문제는 나누는 것으로 나왔있는데 어떤것이 맞는지요?

    답변 부탁드립니다...감사합니다..

     

    0
  • 답변드립니다.

    극간풍 부하 계산도 오타입니다.

    정오표에 정정을 올려 놓았습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0