질문드립니다 교수님
안녕하십니까 교수님~
어렵지만 강의 잘 듣고 있는 냉동새내기입니다. 늘 열정적이고 디테일한 강의에 감동을 받습니다!
다름이 아니라 교재질문은 아니고 궁금한 부분이있어서 질문을 드리는데 저희 회사에서
이번에 드라이쿨러 교체하면서 냉각수배관의 유량을 구해봐야하는데 좀 정확히 알고 싶어서 문의드립니다
150A, 300A 두 종류의 냉각수 배관이 있는데 길이는 알고 있습니다 어떤 공식을 적용하고 단위변환은
어떻게 해야 kg의 최종단위가 나오는지 헷갈리네요
시간되실때 답변한번 주시면 감사하겠습니다 교수님~
0
댓글
답변 드립니다.
배관을 통과하는 유량은
체적유량 Q = 배관단면적A x 유속 V x 60 [m³/h]
만약 질량유량 kg/h로 구하려면
질량유량 = 배관단면적A x 유속 V x 60 x 미리도 1000kg/m³ [kg/h]
배관 호칭경이 150A,300A 이면 지름이 호칭경과 다르므로 강관규격에서 실제 내경을 알아보셔야 합니다.
배관 단면적 A=πD²/4 로 구하면 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기