19년 4월 12번 소문제 2번

이문제 2번소문제보면 코일출구 공기온도를 구하는데 난방부하로 100kw를 하는데 이건 온수코일의 열량이니까 100×3600=1.2×10800×1.01×(t- 14.8)되야하는거아닌가요?? 14.8은 코일입구온도 왜 현열도아닌데 실내온도의 온도인 21를 써서 구하는건가요??
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    실내 난방부하 =밀도 X  실내급기송풍량 X 공기정압비열 X (취출공기온도-실내공기온도)  입니다.

    님께서 올려주신  1.2×10800×1.01×(t₄- 14.8)은 가열코일열량(실내부하+외기부하) 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기