19년 4월 12번 소문제 2번 tajan0706 2021년 10월 09일 09:37 공유 이문제 2번소문제보면 코일출구 공기온도를 구하는데 난방부하로 100kw를 하는데 이건 온수코일의 열량이니까 100×3600=1.2×10800×1.01×(t- 14.8)되야하는거아닌가요?? 14.8은 코일입구온도 왜 현열도아닌데 실내온도의 온도인 21를 써서 구하는건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 10월 09일 13:45 교수님 답변 드립니다. 실내 난방부하 =밀도 X 실내급기송풍량 X 공기정압비열 X (취출공기온도-실내공기온도) 입니다. 님께서 올려주신 1.2×10800×1.01×(t₄- 14.8)은 가열코일열량(실내부하+외기부하) 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
실내 난방부하 =밀도 X 실내급기송풍량 X 공기정압비열 X (취출공기온도-실내공기온도) 입니다.
님께서 올려주신 1.2×10800×1.01×(t₄- 14.8)은 가열코일열량(실내부하+외기부하) 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.