2017년 2회 1번 (4) tjdgkrhd 2021년 10월 09일 11:55 공유 환기혼합온도 구할 시 풍량 5,000과 3,000이 해설에 적혀 있는데, 환기량인 4,000과 2,500을 사용해서 풀면 틀리는 건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 10월 09일 14:11 교수님 답변 드립니다. 주어진 조건 환기량인 4,000과 2,500과 주어진 그림의 송풍기가 서로 상충됩니다. 따라서 저는 환기혼합온도 구할 시 풍량 5,000과 3,000으로 구하는 것이 맞다고 생각하여 그렇게 한 것입니다. 그러나 조건에서 환기량은 4,000과 2,500이라고 주어졌으므로 4,000과 2,500으로 구해도 틀렸다고 할 수 없는 것입니다. 즉, 둘중에 한가지를 선택해야 하는 것입니다. 저는 장치도의 송풍기역할을 선택하여 문제를 푼 것입니다. 이 문제 풀이 영상을 올려놓았습니다. 영상의 설명을 들으시면 이해되실 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
주어진 조건 환기량인 4,000과 2,500과 주어진 그림의 송풍기가 서로 상충됩니다.
따라서 저는 환기혼합온도 구할 시 풍량 5,000과 3,000으로 구하는 것이 맞다고 생각하여 그렇게 한 것입니다.
그러나 조건에서 환기량은 4,000과 2,500이라고 주어졌으므로 4,000과 2,500으로 구해도 틀렸다고 할 수 없는 것입니다.
즉, 둘중에 한가지를 선택해야 하는 것입니다. 저는 장치도의 송풍기역할을 선택하여 문제를 푼 것입니다.
이 문제 풀이 영상을 올려놓았습니다. 영상의 설명을 들으시면 이해되실 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.