각 방의 취출량과 환기량은 일반적으로 동일한가요?
2017년 2회 1번 (4)의 답변을 읽고 추가로 궁금한 게 생겼습니다.
선생님께선 답변 중 다음의 3문장을 말씀하셨습니다.
"주어진 조건 환기량인 4,000과 2,500과 주어진 그림의 송풍기가 서로 상충됩니다.
따라서 저는 환기혼합온도 구할 시 풍량 5,000과 3,000으로 구하는 것이 맞다고 생각하여 그렇게 한 것입니다.
그러나 조건에서 환기량은 4,000과 2,500이라고 주어졌으므로 4,000과 2,500으로 구해도 틀렸다고 할 수 없는 것입니다."
이 답변의 "환기량과 송풍기가 상충된다"란 걸 보고,
그렇다면 일반적으로 각 방의 취출량과 환기량은 동일한 것인지 알고 싶습니다.
0
댓글
답변 드립니다.
각방의 취출량과 환기량이 같을 때도 있고 다를 때도 있습니다.
문제에서 환기량에 대한 언급이 없으면 취출량과 환기량은 같다고 보아야 합니다.
그런데 문제에서 환기량이 주어지고 배기송풍기 그림도 그려져 있기 때문에 서로 상충된다는 말씀 입니다.
풀이에서도 설명드렷듯이 배기 송풍기만 없었다면 , 또는 배기 송풍기가 참고의 2번 그림처럼 되어 있었다면 급기량 5,000과 3,000에 환기량 4,000과 2,500으로 혼합공기온도를 구했을 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.