교수님 문제에 대한 질문있습니다.

p224 5번 문제 (1) 벽체를 통한 부하에서 남쪽 외벽 부하 구하는 식에서 콘크리트벽 30에서 유리창 3.2를 빼야하는거 아닌가요?? 다른 문제에서는 외벽에서 유리창 면적을 다 뺐는데 이문제만 안빼서 여쭤봅니다. 

그리고 p 303 4번, p 509 2번 같이 습공기 선도나 ph선도 그래프 그리는 문제는 시험지에 적당히 모양만 맞게 그리면 되는건가요?? 수치들이 없어서 정확히는 그리는게 불가능 해서 여쭤봅니다.  

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    문제에서 주어진 콘크리트벽 30이 이미 유리창 면적 3.2를 빼준 순수 콘크리트 벽 면적으로 보아야 합니다.

     p 303는  2021년판 교재에는 공기선도 또는 몰리엘선도에 관한 것이 아니어서  답변이 곤란합니다.

     p 509 2번 같은 경우는  ph선도의  모양만 그리시면 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기