10년 1회 5번

아래 그림에서 증발기로와 불응축가스 분리기로 냉매액이 이동하는데 두곳으로 갈라지는 이유와 원리가 궁금합니다.!

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    냉매액을 증발기로 보내는 관에서  가스퍼저로 보내는 냉매액관을  인출한 것 뿐입니다.

    가스퍼저로 가는 냉매액관을 직접 수액기에서 부터 가져와도 되지만 불합리 하겠지요.

    그리고 19년1회10번 답변이 스팸으로 처리되어 올라가지 않아서 여기에 올려 드립니다..

    1. q =kAT에서 A는 전체 전열면적이므로 154가닥이 전부 포함된 면적이 맞습니다.

    2.그렇다면 A=pi*D*l 에서 l의 길이는 총 154가닥 전체를 이었을 때 전체의 길이가 맞습니다.

    3. A는가열코일의 단면적은 아닙니다.  A는 전열면적 입니다.

    A를 쉘엔드튜부 안쪽에 154가닥의 가열코일의 전열면적이라고 생각한 것은 맞습니다. 그리고  A=pi*D*l 로 l을 구하려면 154가닥의 코일이 쭉 이어져 그 전체 코일의 길이입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기