바이패스 팩터 질문입니다
부하계산식애서 냉각코일 바이패스팩터가 0.15라고 주어졌습니다 문제에 그렇다면 실내부하 실외부라 냉각코일 등 바이패스 팩터가 주워진다면 식을 어떻게 해야 할까요 임이로 알려부셨으면 좋겠습니다 이런문제는 항상 시험때 자주 출제되었는데 이패스에 아무런 언급도 없으시고 모르는데 교재를 참고 하시라고 말씀하시니깐 너무 답답합니다 모르기 때문에 이렇게 설명드립니다 책에는 이러한 설명이 없기에 말씀드리는 거 입니다
단지 냉동부하 계산하는 곳에 이 말이 언급이 되었습니다
0
댓글
답변 드립니다.
솔직히 말씀드리면 질문의 요지가 정확히 이해 되지 않습니다.
냉각코일 바이패스 팩터가 0.15이면 공기가 냉각코일 통과하면서 85%는 냉각코일 표면에 접촉한 것이고 15%는 접촉하지 않고 바이패스 되었다는 의미 입니다.
어떤 분이 21년도 1회 복원 문제라면서 보내주신 문제의 조건을 보면 외기도입 환기량 10m³/m² h BF0.15라고 조건이 주어진 문제가 있었습니다.
외기도입 환기량 이라는 용어가 생소할 뿐만아니라 바로 옆에 BF값이 주어진 것도 생소한 것이었습니다. 복원이 정확하게 된 것인지는 알 수 없지만 저의 해석은 외기도입 환기량 10m³/m² h 중에서 BF0.15 만큼 버리고(손실하고) 나머지 85%만 실제 도입된 외기량이라고 생각하고 외기부하를 구해야 한다고 판단했습니다.
이 것에 대한 질문이 아니시면 좀더 구체적으로 질문을 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기