13년 3회차 6번 냉각코일부하 질문

냉각코일부하는 냉수량(Gw)과 냉수입출구온도차 냉수비열로 구하거나 전체 풍량과 엔탈피차로 구해야 하는건가요? 전체 풍량과 정압비열, 온도차로 구해도 되는건가요?
0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    강의에서 수없이 설명드린 내용입니다.

    냉각코일부하는 냉수량(Gw)과 냉수입출구온도차 냉수비열로 구하거나 전체 풍량과 엔탈피차로 구해야 하는 것이 맞습니다. 그러나 냉각코일 일지라도  현열만 변하는 경우가 가끔 있는 데 이때는 현열량 계산식인  전체 풍량과 정압비열, 온도차로 구해도 됩니다.

    그런데 일반적인 경우 냉각코일을 통과하는 공기는 현열과 잠열이 변하므로  전체 풍량과 엔탈피차로 구하든지 냉수량(Gw)과 냉수입출구온도차 냉수비열로 구하는 것이 맞습니다.

    냉각코일을 통과하는 공기가 현열과 잠열이 변하는 경우에  전체 풍량과 정압비열, 온도차로 구하면 현열량만 구하게 되는 것입니다.

    전체 풍량과 정압비열, 온도차 공식은 현열량 구하는 공식입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 여기서 냉수량(Gw)의 단위는 (L/s)인건가요?

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉수량의 단위는 원칙적으로 kg/s 입니다.

    그런데  냉수(물)의 밀도는 1kg/L 이므로

    냉수량이 100 L/s 이면 100kg/s 가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기