12년 1회 9번문제 질문드립니다.

12년도 1회 9번 문제에서 

냉각열량을 구하기 위해선 습공기 선도를 작도해야하는데 

이전에 A,B실의 온도 및 상대습도를 구한 값을 토대로 

환기온도를 A,B실 온도를 선도에 작도 후 사잇값으로 환기온도를 작도했습니다.

다른 방법으로 만약 취출구온도 및 상대 습도가 주어진다는 전제하에,

A,B실 혼합현열비를 구하고 바로 A,B실 따로 작도 없이 바로 혼합환기온도를 구해도 상관없을까요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    A,B실 혼합현열비를 구하고 바로 A,B실 따로 작도 없이 바로 혼합환기온도를 구해도 상관없습니다.

    2017년2회 1번 풀이 처럼 혼합 현열비를 이용하여 구해도 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기