실기 19년 3회 12번 냉방부하 산정 질문
문제에서 현열 24000 잠열 6000으로 주어지는데요
냉방풍량 계산하면서 왜 현열 24000을 기준으로 구하는지 잘 이해가 되지 않습니다.
일반적으로는 현열을 기준해서 구한다고 설명해주셨는데.. 여러문제 풀어오다보며
난방시에는 가습기를 무시하고 난방코일만했을땐 현열만하는게 완전 이해가 되는데
냉방시에는 어떤문제에서는 전열, 어떤문제에선 현열 너무 왔다갔다해서 헷갈리네요..
습공기선도를 그려봐도 현열은 물론이고 잠열도 냉방코일을 지나면서 분명 감소시키는데
문제풀때는 현열인지 모르겠습니다 어떻게 이해를 해야할까요..
실제 시험문제에서 무심코 전열기준으로 풀거같은데 걱정입니다 너무헷갈려요 전열로 계산하면 틀렸다고 처리되나요?
매번 빠른답변 감사합니다..
0
댓글
답변 드립니다.
실내 급기량(송풍량)을 계산하는 방법은 현열량으로 계산하는 방법과 전열량으로 하는 방법이 있습니다.
다만 일반적으로 현열량으로 계산을 하고 있기 때문에 현열량으로 계산하는 것을 권하고 있습니다.
무심코 전열량으로 계산하셔도 정답처리 됩니다.
현열량 qs = G Cp Δt 에서 G를 구하면 되고
전열량 qt = G Δh 에서 G를 구하면 됩니다.
감사합니다.