실기 2015년 1회 4번 문제 jdh705 2021년 10월 13일 11:13 공유 그림 조건에서 공조기 코일저항 각 40kpa이라 되어 있어 총 기기 저항을 160kpa로 생각했는데, 풀이에서 기기저항을 40kpa만 반영하였습니다. 이 점 설명 부탁드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 10월 13일 14:50 교수님 답변 드립니다. 강의에서 설명드린 내용입니다. 마찰손실 계산은 손실이 가장 큰 경로에 대하여 구하면 그보다 손실이 작은 경로에도 물을 보내줄 수 있기 때문에 손실이 가장 큰 경로에 대하여 구하면 됩니다. 그런데 이 문제의 경로는 A-B-공조기1번-E'-F A-B-C-공조기2번-E'-F A-B-C-D-공조기3번-E'-F A-B-C-D-E-공조기4번-E'-F 경로 입니다. 즉 4개의 경로가 있으며 경로의 길이가 모두 같습니다. 그리고 각 경로에 공조기는 1개만 통과하게 되어있습니다. 따라서 공조기 코일 저항은 1개만 적하용는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
마찰손실 계산은 손실이 가장 큰 경로에 대하여 구하면 그보다 손실이 작은 경로에도 물을 보내줄 수 있기 때문에 손실이 가장 큰 경로에 대하여 구하면 됩니다.
그런데 이 문제의 경로는 A-B-공조기1번-E'-F A-B-C-공조기2번-E'-F A-B-C-D-공조기3번-E'-F
A-B-C-D-E-공조기4번-E'-F 경로 입니다. 즉 4개의 경로가 있으며 경로의 길이가 모두 같습니다.
그리고 각 경로에 공조기는 1개만 통과하게 되어있습니다. 따라서 공조기 코일 저항은 1개만 적하용는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.