전체 냉매 순환량 질문있습니다.
만액식 증발기 문제에서 냉동능력을 구할 때 전체 냉매량을 기준으로 잡는 경우, 증발기로 들어가는 냉매량을 기준으로 잡는 경우 2가지가 있는걸로 알고있습니다. 근데 2008년 7월 7번 문제의 경우 냉동능력을 Gl(h1-h6)으로 적혀있습니다. 이 말은 전체 냉동장치 순환 냉매량을 저단측 냉매순환량으로 잡았다는건데 제가 알기론 2단압축 냉동장치 전체 냉매 순환량은 Gh를 기준으로 잡고있는걸로 알고있습니다. 이론상으로 Gl이 맞는데 왜 Gh 가 아닌지 알고싶습니다.
0
댓글
답변드립니다.
만액식 증발기 문제에서 냉동능력을 구할 때 팽창밸브에서 팽창한 상태의 냉매(냉매액+냉매증기)가 모두 증발기로 들어가는 것을 기준으로 잡는 경우, 증발기로 들어가는 액냉매량을 기준으로 잡는 경우 2가지가 있습니다.
2008년 7월 7번 문제의 경우 냉동능력을 Gl(h1-h6)이라고 한 것은 저단측 냉매량 전체인 Gl이 증발기로 들어간다고 본 것입니다. 여기서 Gl은 저단측 냉매 순환량 입니다.
전체 냉동장치 순환 냉매량을 저단측량 냉매순환량으로 잡은 것이 아닙니다.
감사합니다.
강사 임재기