실기 2018년 1회 7번 jdh705 2021년 10월 13일 08:28 공유 (2)번 상용출력 문제 입니다. 증기 표준방열량 = 0.756[kW/h]로 주어진 경우 난방부하 = 상당방열면적*표준방열량 = 1500*0.756 = 1134[kW/h] 라 하고, 이하 급탕부하 급탕부하는 291.666[kW] 라는 것은 [kJ/s]가 되는 것인데, 단위 상으로 보았을 때, 다른 값으로 보입니다.... 제가 무엇인가 착각하고 있는 느낌이라 질의 드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 10월 13일 14:33 교수님 답변드립니다 표준방열량 = 0.756[kW/h]는 오타입니다. 죄송합니다. 정오표를 게시판 자료실에 올려놓았습니다. 정오표 v11 만 보시면 됩니다. 정정하면 표준방열량 = 0.756[kW/m²] 이 맞습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다
표준방열량 = 0.756[kW/h]는 오타입니다. 죄송합니다.
정오표를 게시판 자료실에 올려놓았습니다. 정오표 v11 만 보시면 됩니다.
정정하면 표준방열량 = 0.756[kW/m²] 이 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기