실기 2018년 1회 7번

(2)번 상용출력 문제 입니다.

증기 표준방열량 = 0.756[kW/h]로 주어진 경우

난방부하 = 상당방열면적*표준방열량 = 1500*0.756 = 1134[kW/h] 라 하고,

이하 급탕부하 급탕부하는 291.666[kW] 라는 것은 [kJ/s]가 되는 것인데,

단위 상으로 보았을 때, 다른 값으로 보입니다....

 

제가 무엇인가 착각하고 있는 느낌이라 질의 드립니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다

    표준방열량 = 0.756[kW/h]는 오타입니다. 죄송합니다. 

    정오표를 게시판 자료실에 올려놓았습니다.  정오표 v11 만 보시면 됩니다.

    정정하면  표준방열량 = 0.756[kW/m²]  이 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기