공조냉동 18년도 1회차 9번 hbl4198 업데이트 시간 2021년 10월 13일 12:16 공유 임재기 교수님의 공조냉동 실기입니다. 마찰손실이 0.3mAq/100m면 단위가 압력단위 아닌가요? 수두의 단위는 m잖아요....자꾸 헷갈립니다. 가끔 축동력 구할때1mmAq=1kgf/m^2으로 바로 계산하던데,1mAq가 1000mAq가 아닌지요? 그렇다면 1mAq도 압력 단위일텐데 왜 배관마찰 손실수두를 구할때 밑에 사진처럼구하는지 궁금합니다. ps. 사진에 동그라미 친 부분은 질문과 무관합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 10월 13일 13:53 교수님 답변 드립니다. 0.3mAq에서 Aq는 물이라는 그리스어 Aqua(아쿠아)의 약자 입니다. 그러니까 물높이 0.3m라는 의미입니다. 따라서 양정 0.3m 인 것입니다. (강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.) 조건에 0.3mAq/100m 의 의미는 배관 길이당 마찰손실 수두가 0.3m라는 의미입니다. 따라서 배관 길이가 (25+5) m 이므로 마찰손실 수두는 (25+5) x 0.3mAq/100m 가 되는 것입니다. 물의 높이를 압력으로 환산하면 물의 높이 1mm =1kgf/m^2 가 됩니다. 이것을 기호로 표시하면 1mmAq=1kgf/m^2 라고 표현 하는 것입니다. 그리고 가능하면 질문은 공조냉동 코너에 올려주시면 감사하겠습니다. 왜냐하면 이곳에 올리시면 제가 못 볼 수도 있기 때문입니다. 감사 합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
0.3mAq에서 Aq는 물이라는 그리스어 Aqua(아쿠아)의 약자 입니다. 그러니까 물높이 0.3m라는 의미입니다. 따라서 양정 0.3m 인 것입니다. (강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.)
조건에 0.3mAq/100m 의 의미는 배관 길이당 마찰손실 수두가 0.3m라는 의미입니다.
따라서 배관 길이가 (25+5) m 이므로 마찰손실 수두는 (25+5) x 0.3mAq/100m 가 되는 것입니다.
물의 높이를 압력으로 환산하면 물의 높이 1mm =1kgf/m^2 가 됩니다.
이것을 기호로 표시하면 1mmAq=1kgf/m^2 라고 표현 하는 것입니다.
그리고 가능하면 질문은 공조냉동 코너에 올려주시면 감사하겠습니다. 왜냐하면 이곳에 올리시면 제가 못 볼 수도 있기 때문입니다.
감사 합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.