공조냉동 18년도 1회차 9번

임재기 교수님의 공조냉동 실기입니다.

마찰손실이 0.3mAq/100m면 단위가 압력단위 아닌가요? 수두의 단위는 m잖아요....
자꾸 헷갈립니다. 가끔 축동력 구할때
1mmAq=1kgf/m^2으로 바로 계산하던데,
1mAq가 1000mAq가 아닌지요?
그렇다면 1mAq도 압력 단위일텐데
왜 배관마찰 손실수두를 구할때 밑에 사진처럼
구하는지 궁금합니다.

ps. 사진에 동그라미 친 부분은 질문과 무관합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    0.3mAq에서 Aq는 물이라는 그리스어 Aqua(아쿠아)의 약자 입니다.  그러니까 물높이 0.3m라는 의미입니다.  따라서 양정 0.3m 인 것입니다.  (강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.)

    조건에 0.3mAq/100m 의 의미는  배관 길이당 마찰손실 수두가 0.3m라는 의미입니다.

    따라서 배관 길이가 (25+5) m 이므로 마찰손실 수두는 (25+5) x 0.3mAq/100m 가 되는 것입니다.

    물의 높이를 압력으로 환산하면 물의 높이 1mm =1kgf/m^2 가 됩니다. 

    이것을 기호로 표시하면  1mmAq=1kgf/m^2 라고 표현 하는 것입니다.

    그리고 가능하면  질문은 공조냉동 코너에 올려주시면 감사하겠습니다.  왜냐하면  이곳에 올리시면 제가  못 볼 수도 있기 때문입니다.

    감사 합니다.

    강사 임재기

     

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기