공조냉동기계기사 실기과정 질문드립니다.

안녕하세요 강사님. 공조냉동기계기사 실기책 17년도 2회차 문제 3-1번문항(p.691)에서 실내송풍온도 구하는 공식 질문드립니다. 제가 풀었을 때 송풍기 출구온도를 t5, 실내온도를 t2라고 칭하고 실내현열부하에서 구하는 식으로 풀었는데 * t5=t2+((qT-qL)×v)/Q×Cp =27+((52.5-14)×0.83/(10736.88×1.0) =37.71˚C 이런 값이 나왔습니다. 해설을 보고 풀이과정이 이해가 되었지만 제가 풀어낸 방식으로 하면 왜 틀린건지 궁금해서 질의드립니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    온도 t2가 t5보다 높은데  낮은 것으로 식이 되어있네요.

    kW단위에서 s를 h로 고쳐주셔야 하므로 3600을 곱해주셔야 합니다.

    그리고 이 문제는 송풍기 부하를 실내부하에 포함시켜야 합니다.

    * 가능하시면  질문을 공조냉동 질문코너에 올려주시면 감사하겠습니다.  여기에 올리시면 제가 보지 못할 수도 있기때문입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기