2011년도 2회차 1번 질문 드립니다.

 

소괄호 4 문제를 ,

 

주어진 조건을 도시화 하였을 , 냉각 코일 , 후의 온도가 있을 것이고 냉각 코일 부하를 구하는 문제이기에 그 온도에 해당하는 엔탈피 차이로 계산을 해야할 것입니다.

 

부하와 잠열 부하가 나와있으니 현열 부하를 구할 있을 것이고 또한 조건 4 이용해 송풍기 부하 또한 4.62kW 구할 있을 것입니다.

 

문제에서는 취출 온도에 해당하는 엔탈피와 혼합 온도에 해당하는 엔탈피 차이로 냉각코일 부하를 구하였는데,

냉각코일 출구 온도 취출구 이전(송풍기 입구) 온도와 엔탈피를 구하여 문제 4번을 풀어야 되는게 아닐까 하여 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    이 문제는 송풍기에의한 취득열량을 실내부하로 보고 계산해야 하는 문제이기 때문에  취출구의 온도와 냉각코일 출구의 온도가 같은 것입니다.  

    감사합니다.

    강사 임재기

     

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기