2011년도 2회차 1번 질문 드립니다.
소괄호 4번 문제를 풀 때,
주어진 조건을 도시화 하였을 때, 냉각 코일 전, 후의 온도가 있을 것이고 냉각 코일 부하를 구하는 문제이기에 그 온도에 해당하는 엔탈피 차이로 계산을 해야할 것입니다.
전 부하와 잠열 부하가 나와있으니 현열 부하를 구할 수 있을 것이고 또한 조건 4를 이용해 송풍기 부하 또한 4.62kW로 구할 수 있을 것입니다.
문제에서는 취출 온도에 해당하는 엔탈피와 혼합 온도에 해당하는 엔탈피 차이로 냉각코일 부하를 구하였는데,
냉각코일 출구 온도 즉 취출구 이전(송풍기 입구)의 온도와 엔탈피를 구하여 문제 4번을 풀어야 되는게 아닐까 하여 질문드립니다.

0
댓글
답변 드립니다.
이 문제는 송풍기에의한 취득열량을 실내부하로 보고 계산해야 하는 문제이기 때문에 취출구의 온도와 냉각코일 출구의 온도가 같은 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.