19년 1회 10번 질문드립니다.

전체 아파트 손실열량이 744KW 라면 2pass를 지나는 열교환기에 의한 손실열량이라 생각되는데

그렇다면 온수수량을 744KW에 대해서 구했다면 코일의 가닥수 n=Q/넓이*속도 에서 n의 가닥수는 2pass를 포함한것이 아닌가요? 

아니라면 아파트 손실열량 744kW는 1pass일때 손실열량 인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    코일의 가닥수 n=Q/넓이*속도 에서 n의 가닥수는 조건에 주어진 유속 1.0m/s를 얻기 위한 가닥수 입니다.

    가닥수는 아파트 손실열량과는 관계없는 것입니다. 

    유속 1.0m/s를 얻기 위한 총 단면적(넓이)을  코일 1가닥의 단면적으로 나누면 필요한 코일의 가닥수를 구할 수 있는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기