2002년 1회 7번문제 질문 드립니다.
안녕하세요 교수님,
2002년도 1회 7번문제 플레시가스 발생여부 문제에서, 팽창밸브 직전의 냉매압력 (Pa)가
찾은 과냉각액 압력 (P1')보다 낮을 경우 플레시가스가 발생한다는 부분이 잘 이해가 가질 않습니다.
왜 Pa가 P1'보다 압력이 낮으면 플레시가스가 발생하는건가요?
자세한 설명 부탁드립니다. 감사합니다
0
안녕하세요 교수님,
2002년도 1회 7번문제 플레시가스 발생여부 문제에서, 팽창밸브 직전의 냉매압력 (Pa)가
찾은 과냉각액 압력 (P1')보다 낮을 경우 플레시가스가 발생한다는 부분이 잘 이해가 가질 않습니다.
왜 Pa가 P1'보다 압력이 낮으면 플레시가스가 발생하는건가요?
자세한 설명 부탁드립니다. 감사합니다
댓글
답변 드립니다.
질문에
팽창밸브 직전의 냉매압력 (Pa)가 찾은 과냉각액 압력 (P1') 보다 낮을 경우 플레시가스가 발생한다는 부분이 라고 하셨는데
교재를 잘 읽어 보시면
팽창밸브 직전의 냉매압력 (Pa)가 그 냉매온도의 포화압력 (P1') 보다 낮을 경우 플레시가스가 발생한다 라고 설명되어 있습니다.
과냉각 냉매액이 같은 온도에서 압력이 포화압력 보다 낮아지면 증발하기 시작합니다.
이 때 증발한 가스가 플래시가스 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.