19년 1회 10번 질문드립니다.!!
답변 드립니다.
코일의 가닥수 n=Q/넓이*속도 에서 n의 가닥수는 조건에 주어진 유속 1.0m/s를 얻기 위한 가닥수 입니다.
가닥수는 아파트 손실열량과는 관계없는 것입니다.
유속 1.0m/s를 얻기 위한 총 단면적(넓이)을 코일 1가닥의 단면적으로 나누면 필요한 코일의 가닥수를 구할 수 있는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
이렇게 답변을 해주셨는데, 애초에 Q(온수수량)=63.77m^3/h를 q=744W를 이용하여 구했으면 아파트 전체손실열량과 관련된 것이 아닌지 질문드립니다.
0
댓글
답변 드립니다.
질문하신 대로 당초의 아파트 전체 손실열량과 관련이 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.