15년 1회 2번

실내 냉방부하는 외기부하 제외하고 구하는건 알겠습니다.

문득 궁금한건 환기부하(틈새부하)는 외기부하에 해당하는지 실내부하에 해당하는지 궁금합니다.

만약 틈새부하가 실내부하라면 외기부하는 외기도입량이 주어지는 것만 구할 수 있는지 질문드립니다. (ex 19년 3회 8번)

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    이론 공부할 때 배운 내용입니다.

    교재61p에 나와 있습니다.

    틈새부하(극간풍 부하)는 실내부하 입니다.

     외기부하는 외기도입량이 주어지는 것만 구할 수 있습니다. 

    외기도입량이 주어지지 않았으면 외기부하는 당연히 구할 수 없습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0