습공기선도에서 현열비 기준이 상이할 때 어떻게 하나요 jang27913 2021년 10월 16일 04:56 공유 오늘 치러진 실기시험에서 습공기 작성관련 문제가 나왔는데 자주보던 습공기표가 아니라 현열비는 0.79인데 현열비 기준이 0.7만 선으로 열수분비 왼쪽에 표시되어 있는 상태였습니다. 이런 경우 기준선을 어떻게 잡아야 하나요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 10월 16일 09:32 교수님 답변 드립니다. 현열비가 0.79 이면 0.7과 0.8 사이에서 0.79점을 찾아서 선을 그으면 됩니다. 정말로 다른 값은 없고 0.7선만 있었다면 감독관에게 물어보셨어야 하는 것입니다. 왜냐하면 SHF선은 일반적으로 0.3~1.0 까지 표시되어 있기 때문입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
현열비가 0.79 이면 0.7과 0.8 사이에서 0.79점을 찾아서 선을 그으면 됩니다.
정말로 다른 값은 없고 0.7선만 있었다면 감독관에게 물어보셨어야 하는 것입니다.
왜냐하면 SHF선은 일반적으로 0.3~1.0 까지 표시되어 있기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.