이번 시험에 대해 질문드립니다.

안녕하세요 교수님, 

21년도 3회차 실기를 치고왔는데

걱정이 커서 질문드립니다.

1. 덕트표를 보고 풍속(m/s), 원형지름치수(cm) 를 구하는 문제였는데 풍속 칸이 원형지름칸 왼쪽에 있었습니다.

문제에서 덕트표를 참고해서 속도를 구하라했는데 Q=AV로 구하면 오답일까요? 나머지 답들은 맞습니다.. 

만약 오답이라면 부분점수가 있을까요? (2008년 2회 5번문제랑 그냥 완전 똑같았습니다. 풀이설명에는 읽어도 되고, Q=AV로 구해도된다고 쓰여져 있는데 혹시나해서 확인차 질문드립니다.)

 

2. ph선도를 참고하여 문제를 푸는 문제 (01년도 3회 1번문제랑 95%로 비슷)에서 문제에 ph선도 참고해서 풀라했는데, ph선도에 볼펜으로 작도해놓으면 감점 받을까요?

3. 2007년도 2회 8번 문제가 똑같이 나왔습니다. 소문항은 1,2,3번이였는데 2번에서 냉각관의 열통과율을 물었을시(오염계수 포함), 내외표면적비를 내측에 곱해주어야 하나요? 아니면 그낭 1/k = 1/ao + f + 1/ai로 풀어야하나요? 냉각관의 열통과율을 묻고 냉각관의 "외표면 기준" 열통과율이란 말은 없었습니다. 소문항 3번에 외표면적은 풀이와 똑같이 내외표면적비를 사용해서 열통과율을 구한후 계산했습니다.

4. 마지막으로, 서술형 문제에서 EPR, SPR, CPR? (공냉식) 설치위치,정의를 물어봤는데 EPR, SPR은 맞게 서술했는데 WRV랑 착각해서 서술했습니다. 이러한 경우  부분점수가 주어지나요? 아니면 0점처리가 되나요?

 

생각보다 쉬웠다 생각했는데 부분부분 제가 실수한거같아 걱정만 커지는 느낌입니다.

답변 기다리겠습니다.

 

감사합니다.

2

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 덕트 선도에서 읽는  풍속은  원형덕트에서의 풍속입니다.  만약 선도가 정확한 것이라면  선도에서 읽은 풍속과  V = Q/A로 구한 풍속은 같아야 합니다.  따라서  선도에서 읽어도 되고 , 계산으로 구해도 됩니다.

    2. ph선도에 볼펜으로 작도해 놓아도 됩니다. ph선도를 이용하려면 선도에 표시를 해야 하므로 볼팬 표시는 감점 받지 않습니다.

    3. 열통과율  구할 때  내외표면적비를 내측에 곱해주어야 합니다.  299p 풀이의 외표면적기준 열통과율 식을 사용하면 됩니다. 문제에서 외표면적 기준 열통과율을 구하라는 설명이 없었다면 조금 아쉽네요. 그런데 소문항 (3)에서 외표면적을 구하라고 했다면  (2)에서 구한 외표면적 기준 열통과율을 적용하여  외표면적을 구하라고 한 것으로 볼 수 있으므로  (2)의 질문은 외표면적 기준 열통과율을 구하라는 것으로 보는 것이 맞다고 판단됩니다.

    4. CPR(응축압력조정밸브)은  WRV랑은 그 목적이 다른 것입니다.  따라서 부분 점수를 받기 어려울 것 같습니다.

    좋은 결과 있기를 바랍니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0