이번실기시험
여쭤보고싶은게있습니다.
1.
서술형에서 틈새바람의 방지법에대해서
이중문 뿐만이아니라 이중창도 틈새바람 방지로 사용할수있는가요?
제가 이중문 이아닌 이중창으로 적어버렸습니다. 그런데 인터넷을 좀 살펴보니 이중창도 틈새바람의 방지법에
해당하는것 같아서 입니다.
2.
그리고 배관에 대해서인데 이것은 응용문제가 나왔습니다.
증발압력 조정밸브의 위치와 체크밸브의 위치에 대한 문제인데요
이 증발압력 조정밸브와 체크밸브의 위치를 감온통이 주어진 상태로 감온통 이후로 설치를해야하는가에 대해 여쭤보고싶습니다.저는 감온통을 지나서 그리긴하였습니다.
0
댓글
답변 드립니다.
시험보시느라 수고하셨습니다.
좋은 결과 있기를 바랍니다.
1. 이중창도 틈새바람 방지 방법이 됩니다.
2. 증발압력 조정밸브와 체크밸브는 감온통 이후에 설치할 수 밖에 없습니다.
즉, 증발압력 조정밸브 와 체크밸브는 감온통 이후에 설치합니다.
감사합니다.
강사 임재기