이번실기시험

여쭤보고싶은게있습니다. 

1.

서술형에서  틈새바람의 방지법에대해서 

이중문 뿐만이아니라 이중창도 틈새바람 방지로 사용할수있는가요? 

제가 이중문 이아닌 이중창으로 적어버렸습니다. 그런데 인터넷을 좀 살펴보니 이중창도 틈새바람의 방지법에

해당하는것 같아서 입니다. 

2.

그리고 배관에 대해서인데 이것은 응용문제가 나왔습니다. 

증발압력 조정밸브의 위치와 체크밸브의 위치에 대한 문제인데요 

 

이 증발압력 조정밸브와 체크밸브의 위치를 감온통이 주어진 상태로 감온통  이후로 설치를해야하는가에 대해 여쭤보고싶습니다.저는 감온통을 지나서 그리긴하였습니다. 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    시험보시느라 수고하셨습니다.

    좋은 결과 있기를 바랍니다.

    1. 이중창도 틈새바람 방지 방법이 됩니다.

    2. 증발압력 조정밸브와 체크밸브는 감온통 이후에 설치할 수 밖에 없습니다. 

    즉, 증발압력 조정밸브 와  체크밸브는 감온통 이후에 설치합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기