공조냉동기계기사 실기 21년 10월 16일 문제2번

안녕하십니까?

위 문제는 두개의 증발기 (고온측, 저온측)이 있고 증발압력조정밸브와 체크밸브를 끼워넣어 배관 설치하는 문제인데요

혹 체크밸브가 N자의 모형인지  l◁로 해도되는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    체크밸브의 KS 표시는  N자의 모형이지만   l◁로도 사용하고 있습니다.  따라서 둘다 맞다고 판단됩니다.

    다만 l◁ 이 기호의 경우   왼쪽으로는  유체가 흐를 수 있고  오른 쪽으로는 유체가 흐를 수 없다는 의미입니다.  따라서  주어진 문제에서  방향을 잘 보시고 정확하게  그리셨어야 합니다.

    N의 기호는 평소에 흐르는 방향의 반대 방향으로는 흐르지 못한다는 의미로 사용합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기