ph선도 작도에 대해 질문드립니다.
교수님 안녕하세요.
이번 21년도 3회차 4번문제인 2단증발기 2001년 3회 1번문제랑 같은 문제에서
냉매선도만 R134a를 사용하였습니다. 시험에서 작도 결과, 비체적이 0.2에 딱 맞아 떨어져서 그 값으로
피스톤 토출량을 계산했더니 148.xx의 값이 나왔습니다.
집에 돌아온 후, 쿨팩 프로그램으로 같은 조건으로 작도를 해보았더니
제가 찾은 엔탈피 값들 (증발기 A출구, B출구, 팽창밸브 출구, 혼합압축기 입구,출구)이 프로그램상 거의 비슷하게 나왔었습니다. (오차 범위 +-1 정도였습니다) 하지만, 혼합압축기입구 지점의 비체적은 프로그램상 0.235 정도의
값이 나왔습니다. 이러한 경우, 피스톤 토출량이 계산해본 결과 170.xx 정도가 나오는데
비체적 값 차이가 0.2에서 0.23정도의 차이는 읽은값 오차범위로 인정될까요? 아니면 터무니없는 오차이기에
오답처리로 판정될까요..?
또한, 소문항 1번은 토출량, 2번은 축동력에서 축동력 값은 정확한것으로 판단되어
4번 문제 10점중에서 만약 2번문제만 맞췄을시 부분점수가 몇점정도일지 혹시 예상 가능하실까요?
답변 기다리겠습니다. 항상 좋은 강의로 보답해주셔서 감사합니다.
0
댓글
답변 드립니다.
1.냉매만 134a로 바뀌고 모든 조건이 같다고 하셔서 사이클을 그려본 결과
1점의 비체적은 0.237m3/kg 이 나옵니다. 0.2와는 차이가 너무 많이 납니다.
단순히 비체적을 잘못 읽은 것인지 아니면 몰리엘 선도를 잘못 작성한 것인지 모르지만
차이가 너무 크기 때문에 정답처리 되기는 쉽지 않을 것 같습니다.
2.축동력 값의 결과가 정확하게 일치한다고 하더라도 적용된 엔탈피 차가 다르다면 정답으로 단정할 수 없습니다. 왜내하면 (1)번의 비체적 점이 잘못되어서 0.2를 읽을 수 밖에 없었다면 적용된 엔탈피 차도 잘못 적용될 수 있기 때문입니다. 또한 비체적이 다르면 냉매량 계산도 다르게 나옵니다.
만약 적용된 엔탈피 차와 냉매량이 같고 축동력값도 같다면 10점중에서 5점의 부분 점수를 받을 수 있을 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.