안녕하세요 교수님 이번 실기시험 질문드립니다 osh3655 업데이트 시간 2021년 10월 19일 11:45 공유 이번 실기 문제에 나온 2단압축 1단팽창 p-h선도만 그리는 문제에서 혹시 증발기 출구점을 건포화증기선에 딱 맞춰 그려야 맞는걸까요? 건포화 증기선에서 벗어나 있으면 틀리는건지 궁금합니다. 또한 이번에 나온 배관문제에서 제가 증발기 출구관을 저온증발기가 압축기 흡입관으로 가는 사이에 고단증발기 관을 연결했는데 이 경우도 틀린것으로 될까요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 10월 19일 12:19 교수님 답변드립니다. 1. 특별한 언급이 없는 한 증발기 출구점은 건포화 증기선에 맞추는 것이 일반적입니다. 꼭 그래야 하는 것은 아니지만 대개 건포화 증기선에 맞춥니다. 2. 증발기 출구관을 저온증발기가 압축기 흡입관으로 가는 사이에 고온증발기 관을 연결하는 것은 맞는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 osh3655 2021년 10월 19일 18:47 답변주셔서 감사합니다 교수님 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 특별한 언급이 없는 한 증발기 출구점은 건포화 증기선에 맞추는 것이 일반적입니다.
꼭 그래야 하는 것은 아니지만 대개 건포화 증기선에 맞춥니다.
2. 증발기 출구관을 저온증발기가 압축기 흡입관으로 가는 사이에 고온증발기 관을 연결하는 것은 맞는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
답변주셔서 감사합니다 교수님