히트펌프 난방모드로 FCU가동중일때 물탱크 온도

교수님 시설관리 현직에 근무중입니다 난방시 히트펌프 출구수온은 45도로 제한되어있고 물탱크는 히트펌프와 연결되어 있구요 그 물탱크의 온수를 순환펌프로 FCU에 순환시키고 있습니다 히트펌프 작동 중지될때 물탱크 수온이 43도 였는데 2일 후에 물탱크 수온이 58~60도까지 올라갔습니다 2일 동안 히트펌프 작동은 없었구요 48시간 동안 오로지 순환펌프 3대가 온수탱크와 FCU를 순환시켰습니다 48시간동안 순환펌프3대는 연속으로 가동되었고 배관은 철저히 보온된 상태고 FCU도 작동은 하지 않았습니다 이 상태에서 볼때 물탱크 수온 43도의 물을 2틀동안 순환만 시켰는데 58~60도로 수온이 상승 될 수가 있는건가요? 시설쪽에 15년 정도 근무했는데 도무지 이해가 되질 않아서 질문드립니다 (참고로 혹시 몰라서 히트펌프 가동시간 조회해보니 수온 43도 이후로는 가동이 전혀 없었습니다) 고견 부탁드립니다
0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 물탱크 부터 건물 FCU까지 배관 왕복길이는 약 200m
    정도됩니다 물탱크는 5ton 순환펌프는 보온재로 덮여있어서 명판을 보지는 못했지만 대충 10마력 짜리 3대 동시 가동중입니다

    0
  • 답변 드립니다.

    탱크와 배관이 단열된 상태에서 순환펌프가 48시간 가동되었고 fcu는 작동하지 않았다면  물의 온도가 상승하는 것은 당연한 것입니다.  fcu가 작동하지 않았어도 방열이 이루어 졌을 것이고 배관에서도 열손실이 있다고 가정해도  물의 온도는 상승합니다.

    즉, q = G C Δt 에서   Δt = q /(G C) 

    순환펌프는 1대만 가동하고 나머지 2대는  스탠바이용 으로보며, 펌프의 정격용량 7.5kW중 50%정도의 용량으로 가동되며,

    배관 직경이 100mm라고 가정하고 길이가 200m라고하면  배관내 수량은 약 2000kg(계산결과 1570kg ),

    fcu및 배관, 물탱크에서의 열손실을 30%라고 가정하면 

      Δt  = (7.5kW  x 0.5 x 48시간 x 3600 x 0.7)) /(4.2 x (5000+2000)) = 15.4℃  입니다.

    따라서 물의 온도는 43+15.4 = 58.4℃가 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 상세한 답변 감사드립니다
    강의 잘 듣고있습니다
    항상 건강하세요 감사합니다

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기