2011년 3회 문제8번 질문드립니다

안녕하세요

2011년 3회 문제8번 팬, 조명부하 q3=(7.5+0.2)*3600=27720kj/h는 24시간 가동되는 것으로 계산하셨다고 하셨는데 24시간가동되는것으로 하시려면 24로 나누어 주어야 하지 않나요? kj/s*3600s/h는 단지 단위를 kj/h로 하기 위한것 아닌가요?

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    팬, 조명부하 q3=(7.5+0.2)*3600=27720kJ/h는 24시간 냉동기가 가동되는 동안  매 시간 27720kJ의  냉동부하를 발생 시킨다는 의미입니다.

    만약  팬, 조명의 가동시간이 3시간이라고 한다면,    

    팬, 조명부하 q3=(7.5+0.2)*3600 * 3/24 = 3465kJ/h가 되어  24시간 냉동기가 가동되는 동안 매 시간 3465kJ의 냉동부하를 발생시킨다는 의미 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0
  • 감사합니다

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 