공기조화에서 변풍량(가변풍량)방식의 특징에 대한 질문입니다.
안녕하세요. 교수님 의문점이 생겨 질문 남깁니다.
필기 과년도 기출 p.640. 48번 문제에서 가변풍량 방식은 부하변동에 대한 제어성이 우수하여 송풍량을 조절 할 수 있어 대규모 사무실에 적합하다고 되어있습니다.
그러나 p.641.문제 54번에서의 가변 풍량 공조방식은 실내부하가 감소하면(적어지면) 풍량이 감소하므로, 대풍량이 요구되는 곳에는 부적합하다고 되있습니다.
>>> 그렇다면 가변풍량(변풍량)방식은 부하변동에 대응성이 좋은지 나쁜건지 궁금합니다..
그리고, 변풍량방식은 온도를 일정하게 한다고 이론부분에 있었는데, 54번(다)번에서는 각 실의 실온을 개별적으로 제어 할때 적합하다 되있는 부분이 정답처리 된게 이해가 안되는데 혹시 틀린 부분인지 설명 부탁드립니다.
혹시 48번의 대규모장소를 공조하는거랑 54번의 대풍량으로 공조하는 거랑 다른건지
그리고 설마 가변풍량방식과 가변풍량 단일덕트 방식하고 다른건지도 궁금합니다.
질문이 길어진 것 같아 죄송하고, 항상 감사드립니다.

사진 용량 제한 때문에 이론부분 사진만 올립니다… 감사합니다.
0
댓글
답변드립니다.
1.가변풍량(변풍량)방식은 부하변동에 대응성이 좋은 것입니다.
대규모 사무실과 대풍량이 요구되는 사무실은 개념이 서로 다른 것입니다.
대규모 사무실이라는 용어가 조금 불분명한 부분이 있습니다. 여러개의 실을 가진 대규모 건물의 사무실을 대규모 사무실이라고 이해 하시는 것이 좋습니다.
대풍량이 요구되는 경우라는 것은 부하가 감소되더라도 풍량을 많이 필요로 하는 경우를 의미하는 것입니다. 즉, 부하가 감소하면 변풍량 방식의 경우 풍량을 적게 보낼 수 밖에 없기 때문에 대풍량이 필요로 하는 경우의 실에는 부적합 하다는 의미입니다.
2. 각실의 온도를 제어 할때 송풍온도로 제어하는 경우도 있지만 , 송풍량을 많이 보내고 적게 보내는 방법으로도 각실의 온도를 제어 할 수 있는 것입니다.
예를 들어 물의 온도를 제어할 때 찬 물에 뜨거운 물의 량을 얼마만큼 혼합하느냐에 따라 물의 온도를 제어 할 수 있는 것과 같은 의미입니다.
감사합니다.
강사 임재기