공조냉동기계산업기사 10년 3회 34번문제 질문합니다.
안녕하세요. 교수님. 공조냉동산업기사 10년 3회차 34번 냉동공학 문제 질문 부탁드리겠습니다!
34. 암모니아 냉동장치에서 압축기의 토출압력이 높아지는 이유로 틀린 것은? (정답 1번)
1. 흡입변과 변좌간에 이물질이 끼었다.
2. 냉매중에 공기가 섞여있기 때문이다.
3. 응축기와 압축기를 순환하는 냉각수가 부족했기 때문이다.
4. 장치 내에 냉매가 과잉충진 되었기 때문이다.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2~4번 이해했는데, 1번도 맞는 말인 것 같은데 해석 부탁드리겠습니다.
저는 이렇게 해석했습니다. "흡입변과 변좌간에 이물질이 끼었다." 흡입변은 압축기 흡입측을 의미하는 것 같고. 그런데 변좌간 이란건 정확히 어떤걸 의미하는지는 모르겠으나 대충 압축기 흡입측 부분부터 이물질이 꼈으니 압축기에 냉매가 순환되지 않아 압축기 과열로 인해 토출압력이 상승한다라고 생각하여 1~4번 전부 맞는말이라고 생각합니다.
0
댓글
답변드립니다.
흡입밸브와 변좌간에 이물질이 끼어 있으면 흡입밸브에 틈이 생겨 누설 된다는 의미입니다.
즉, 냉매을 토출할 때 흡입밸브에 이물질이 끼어 있으므로 그 틈으로 흡입관 쪽으로 냉매가 일부 새어 나가는 것입니다. 그러므로 토출측 압력이 제대로 올라가지 못하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기