필기 과년도 p.557. 문제 29입니다.

먼저 책이 지저분한 점 양해 부탁드립니다.

냉동능력은 증발기 출구지점과 증발기입구(팽창밸브 출구)지점의 엔탈피 차 (hV-h4)인걸로 알고 있어서 cop=406.3-256/441.8-410으로 풀어야 하는줄로 알았습니다.

그러나 문제 29번 선지 다)의 해설에서는 냉동능력응 h1-h4 으로 풀었습니다, 

1번지점은 열교환기를 지나온거라 생각이 들어 냉동능력이 h1-h4는 아니라고 생각했는데 제가 알고 있는게 잘못됏는지 궁금합니다.

그게 아니라면 1번지점이 증발기 출구라고 한다면 V지점 이후 열교환하는 열교환기가 증발기에 포함 되어있는 건지 잘 모르겠으며 책에서 따로 언급하지 않는다면 증발기 출구지점을 h1이라고 생각 해야하는지 궁금합나다,.

항상 감사합니다. 교수님.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    답변 드립니다.

    문제에서 열교환기가 설치되어 있다고 했다면  질문하신대로 냉동능력(냉동효과)는 (hV-h4)가 맞습니다.

    그러나 이문제의 경우는  열교환기가 설치되어있다는 언급이 없으므로 증발기 입구가 4점이고 출구가 1점입니다.

    따라서  냉동능력(냉동효과)는 h1-h4 가 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기