프레온, 암모니아 냉매 U트랩 관련
안녕하세요
강의듣고 질문이 생겨 남깁니다.
프레온 가스는 U트랩을 설치하고
암모니아는 설치하지 않는다고 배웠는데
그 이유에 대해 구체적으로 설명하면
프레온 가스는 윤활유와 섞여다니므로 유분리기에서 완전 분리가 되지않고 증발기까지 이동하는 양이 어느정도 있고 증발기에서 압축기로 넘어가는 과정에서 U트랩을 설치하여 같이 끌어올라라게 하는 것이고
암모니아는 잘 섞이지 않기 때문에 유분리기에서 완전히 걸러지고
흡입관쪽에서 거의 발견되지 않기 때문에 U트랩이 필요없다.
이 설명이 맞는 것인지 궁금합니다.
정리하면 프레온과 암모니아 냉매에서 U트랩 존재/비존재 이유에 대해 조금 더 자세한 설명이 궁금합니다.
감사합니다.
0
댓글
답변 드립니다.
질문하신 내용이 맞습니다. 프레온 냉매에는 윤활유가 잘 용해되고 암모니아 냉매에는 윤활유가 잘 용해되지 않기 때문이라는 설명이 맞습니다.
추가적으로 설명을 드리겠습니다.
프레온 냉동장치의 흡입관에는 U트랩을 설치한다는 것을 설명하기 전에 암모니아 냉동장치의 흡입관에 U트랩을 설치하지 않는 이유를 먼저 설명 드립니다.
암모니아 액은 윤활유를 잘 용해하지 않습니다. 그리고 윤활유가 암모니아 보다 무겁기 때문에 배관의 처진곳 또는 트랩등에 고이면 냉매의 흐름을 방해 하게 됩니다. 그래서 배관의 처짐을 없애고 트랩등에 고인 오일을 빼내기 위한 오일 드레인 배관을 설치하여 윤활유를 빼내야 하는 것입니다.
그래서 암모니아 냉동장치에는 유분리기가 필수적으로 설치 되어야 합니다. 그러나 100% 분리할 수는 없습니다. 따라서 위에서 언급한 것처럼 윤활유가 고일 수 있는 곳에 오일 드레인 배관을 설치하여 윤활유를 빼내게 되는 것입니다.
반면 프레온 냉매에는 윤활유가 잘 용해 됩니다. 따라서 냉동장치가 크지 않거나 증발온도가 낮지 않으면 유분리기를 설치하지 않아도 됩니다. 즉, 윤활유가 프레온 냉매와 섞여서 다시 압축기로 돌아올 수 있는 것입니다. 그러나 냉동장치가 큰 경우에는 유분리기를 설치해야 합니다.
그런데 증발기에서 나온 냉매는 가스 상태입니다. 가스상태의 냉매에는 윤활유가 많이 용해되지 못하므로 압축기로 돌아오는 윤할유도 많지 않게 됩니다. 따라서 냉매가스에 혼합되어 있지 않은 윤활유를 U드랩에 고이게 하면 냉매가스의 흐름속도에 의해 트랩에 고인 윤활유가 입상관의 벽을 따라 올라가서 압축기로 되돌아 올 수 있는 것입니다. 즉, 트랩을 설치하면 윤활유의 반송이 잘 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기