에어워셔 온수분무 문제 rbtjd1402 2022년 01월 25일 07:17 공유 안녕하십니까 항상 상세히 답변주셔서 감사합니다. 1. 에어워셔에서 온수 분무시 교재에는 냉각 가습 / 가열 가습 두 가지 경우가 있다고 되어있는데 2. 2016년 8월 21일 기출문제 55번에서는 아무 조건없이 에어와셔내에 온수를 분무시킬경우 공기 상태변화를 냉각 가습으로 주어져 있습니다.(선도 : 왼쪽 상향화살표) 시험치기 위해서 단순히 2번의 기출문제처럼 외워야하는지 아니면 제가 놓치고 있는 부분이 있는지 알려주시면 감사하겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 01월 26일 00:11 (편집된 시간 2022년 01월 26일 00:21) 교수님 답변 드립니다. 현재는 에어워셔를 거의 사용하지 않고 있습니다. 에어워셔에 뿌려지는 물의 량은 일반적으로 공기량의 0.8~1.2배 입니다. 예를 들어 에어워셔에 공기량이 20000kg/h가 통과된다면 뿌려지는 물의 량은 0.8~1.2배이므로 16000kg/h ~ 24000kg/h의 물이 분무되는 것입인다. 엄청나게 많은 물이 뿌려지는 것입니다. 즉, 뿌려지는 물의 량이 증발량의 300~400배 정도 많은 물이 뿌려지는 것입니다. 이런 경우에는 물의 출구온도가 통과되는 입구공기의 노점온도 보다 높은 온수인 경우 질문에서 말씀하신대로 냉각 가습이 되고, 물의 출구온도가 통과되는 입구공기의 노점온도 보다 낮으면 냉각 감습이 되는 것입니다. 그리고 물의 출구온도가 통과되는 입구공기의 건구온도 보다 높으면 가열 가습이 되는 것입니다. 그런데 에어와셔에 뿌려지는 물의 량이 많지 않은경우 즉, 증발량의 3~5배 정도를 분무하여 이중에서 20~30%를 증발시켜 가습하는 경우에는 공기의 상태가 열수분비 u선을 따라 이동합니다. 즉, 냉각 가습됩니다. (필기교재 262~254p 참고) 기출문제에서 의미하는 것은 증발량의 3~5배 정도를 분무하여 이중에서20~30%를 증발시켜 가습하는 경우라고 판단됩니다. 따라서 공기상태가 열수분비 u선을 따라 이동하므로 공기는 냉각 가습이 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
현재는 에어워셔를 거의 사용하지 않고 있습니다.
에어워셔에 뿌려지는 물의 량은 일반적으로 공기량의 0.8~1.2배 입니다.
예를 들어 에어워셔에 공기량이 20000kg/h가 통과된다면 뿌려지는 물의 량은 0.8~1.2배이므로
16000kg/h ~ 24000kg/h의 물이 분무되는 것입인다. 엄청나게 많은 물이 뿌려지는 것입니다.
즉, 뿌려지는 물의 량이 증발량의 300~400배 정도 많은 물이 뿌려지는 것입니다.
이런 경우에는 물의 출구온도가 통과되는 입구공기의 노점온도 보다 높은 온수인 경우 질문에서 말씀하신대로 냉각 가습이 되고,
물의 출구온도가 통과되는 입구공기의 노점온도 보다 낮으면 냉각 감습이 되는 것입니다.
그리고 물의 출구온도가 통과되는 입구공기의 건구온도 보다 높으면 가열 가습이 되는 것입니다.
그런데 에어와셔에 뿌려지는 물의 량이 많지 않은경우 즉, 증발량의 3~5배 정도를 분무하여 이중에서 20~30%를 증발시켜 가습하는 경우에는 공기의 상태가 열수분비 u선을 따라 이동합니다. 즉, 냉각 가습됩니다. (필기교재 262~254p 참고)
기출문제에서 의미하는 것은 증발량의 3~5배 정도를 분무하여 이중에서20~30%를 증발시켜 가습하는 경우라고 판단됩니다. 따라서 공기상태가 열수분비 u선을 따라 이동하므로 공기는 냉각 가습이 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기