공조냉동기계기사 20년 1회차 문제6번, 문제11번 (고단 냉매순환량) 질문드립니다.

안녕하세요 교수님 

공조냉동기계기사 20년도 1회차 문제6번의 고단피스톤의 배제량 풀이과정 중 고단측냉매순환량(Gh)과

20년도 1회차 문제11번-(2) 고단냉매순환량(Gh)를 풀이할때 

11번문제 같은 경우는 압축과정 엔탈피 (h2')를 구하여 풀이하고 문제6번 같은경우는 압축과정 엔탈피(h2')를

구하지 않고 풀이하는데 기준이 무엇인지 궁금합니다.

그러니까 엔탈피h2'값을 구해야 하는경우가 어떤건지 알고 싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  •  답변 드립니다.

    20년 1회 6번의 경우 고단측 냉매량을 구할 때 실제 압축된 상태인 h3'  값을 알수 없어서 h3를 적용할 수 밖에 없는 것입니다.

    만약 h3'값을 구할 수 있도록  저단압축기의 압축효율이 주어졌다면 h3'를 구하여 적용해야 합니다.

    정리합니다.

    저단측 압축효율이 주어지지 않아서 h3' 값을 구할 수 없어서  어쩔수 없이 h3값을 적용한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기