냉각관 코일 길이 관련 질문
임재기 교수님 강의 잘 듣고 있습니다.!
공조냉동기계기사 실기 냉각관 코일길이 관련해서 여쭙고자 합니다.
코일길이 관련 문제가 19년 1회 12번, 10년 2회 3번, 07년 2회 1번 문제 풀이를 보면 코일이 겹쳐져 있는 부분의 길이를 코일의 길이로하고 있습니다.
17년 10.14 시행 10번 문제는 쉽게 풀이가 되나 궁금한 부분은 여기서 말하는 나관 코일식 냉각관 길이도 앞써 예시로 설명해주신 코일 길이와 같이 겹쳐진 부분의 길이(유효길이)로 보면 되는 것인지요.
제 개인적인 생각으로는 코일길이라 함은 냉각관을 다 폈을때의 길이가 코일 길이로 생각하였는데...
풀이를 보면 대게 다 유효길이를 코일의 겹쳐진 부분만 코일길이로 보고 있네요.ㅎ 앞서 말씀드린 풀이 처럼 겹쳐진 부분만 코일 길이로 보면 될런지...확인차 질문 올려봅니다.
0
댓글
답변 드립니다.
냉각코일에서 유효길이(질문자께서 말씀하시는 겹쳐진 길이)는 공기가 통과하면서 접촉되는 부분입니다. 따라서 냉각이 이루어지는 부분은 공기가 접촉되는 부분이므로 코일 길이라 하면 유효길이를 말하는 것이 맞습니다.
그런데 17.10.14 문제10번의 나관 코일은 엘보 부분(구부러진 부분)도 모두 공기와 접촉되는 부분입니다. 따라서 전체가 유효길이가 되는 것입니다.
나관코일은 일반적으로 관경이 큰 관을 천장에 노출로 설치 하여 창고 공기와 전체적으로 접촉하도록 설치 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
답변감사합니다.
17년 3회 10번...SI단위강의에서 설명해주셨네요.. 열심히해서 시험합격하겠습니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.