2005년 3회 5번 (1) gomini321 2022년 02월 13일 05:03 공유 교수님께서 주어진 조건에서 면적이 30으로 주어졌으므로 30으로 보자고 하셨는데 내벽과 외벽의 높이 길이가 같고 면적이 둘다 30이라면 이것은 문이나 창문을 포함하지 않는 면적이라고 생각합니다. 사무실이 기운 것도 아니고 유리창(3.2) 문(4) 인데 내벽과 외벽의 면적이 같다면 출제하신 분의 착각인지 창이나 문을 뺀 면적으로 풀어야 하는지 혼란스럽습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 02월 13일 10:51 (편집된 시간 2022년 02월 13일 10:52) 교수님 답변 드립니다. 질문 하신대로 이 문제에서 30은 문이나 창문을 포함하지 않은 면적이 맞습니다. 이문제에서 "벽체를 통한 부하"는 "콘크리트벽"을 통한 부하로 보는 것이 합리적입니다. 왜냐하면 "유리창 및 문을 통한 부하"를 별도로 구하라고 되어있기 때문입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
질문 하신대로 이 문제에서 30은 문이나 창문을 포함하지 않은 면적이 맞습니다.
이문제에서 "벽체를 통한 부하"는 "콘크리트벽"을 통한 부하로 보는 것이 합리적입니다.
왜냐하면 "유리창 및 문을 통한 부하"를 별도로 구하라고 되어있기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.