성적계수 구하는 문제 질문 드립니다. hwatory 2022년 02월 14일 08:28 공유 안녕하세요 교수님 성적계수 구하는 문제 질문드립니다. 17년 2회차 문제5번 성적계수 구하는 문제 에서는 COP = Q/W (냉매순환량을 각 분모,분자에 곱하지 않음) 17년 2회차 문제8번 성적계수 구하는 문제에서는 COP= Gl * Q / Gl*Wl + Gh*Wh (냉매순환량을 각 분모,분자에 곱함) 2문제 같은 성적계수를 구하는 문제인데 냉매순환량을 곱하고 안곱한 차이를 알고 싶습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 02월 15일 00:37 (편집된 시간 2022년 02월 15일 00:38) 교수님 답변 드립니다. 17년 2회차 문제5번은 1단 압축 사이클 이기 때문에 성적계수 구하는 문제에서 COP = Q/W 에 냉매순환량을 각 분모,분자에 곱해도 되고 곱하지 않아도 됩니다. 냉매순환량은 분모, 분자 서로 약분되기 때문입니다 그러나 17년 2회차 문제8번은 저단측 냉매 순환량과 고단측 냉매 순환량이 달라서 약분되지 않습니다. 따라서 성적계수 구할 때 COP= Gl * Q / Gl*Wl + Gh*Wh 처럼 각각의 냉매순환량을 곱해주는 것입니다. 정리합니다. 1단 압축사이클에서는 냉매순환량을 곱해도 되고 곱하지 않아도 됩니다. 결과는 같기 때문입니다. 2단 압축 사이클인 경우(2원 냉동사이클 도 마찬가지)는 저단측과 고단측 냉매 순환량이 다르기 때문에 각각 냉매 순환량을 곱해 주셔야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
17년 2회차 문제5번은 1단 압축 사이클 이기 때문에 성적계수 구하는 문제에서 COP = Q/W 에 냉매순환량을 각 분모,분자에 곱해도 되고 곱하지 않아도 됩니다. 냉매순환량은 분모, 분자 서로 약분되기 때문입니다
그러나 17년 2회차 문제8번은 저단측 냉매 순환량과 고단측 냉매 순환량이 달라서 약분되지 않습니다. 따라서 성적계수 구할 때 COP= Gl * Q / Gl*Wl + Gh*Wh 처럼 각각의 냉매순환량을 곱해주는 것입니다.
정리합니다.
1단 압축사이클에서는 냉매순환량을 곱해도 되고 곱하지 않아도 됩니다. 결과는 같기 때문입니다.
2단 압축 사이클인 경우(2원 냉동사이클 도 마찬가지)는 저단측과 고단측 냉매 순환량이 다르기 때문에 각각 냉매 순환량을 곱해 주셔야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.