23년 3회 10번

안녕하세요 강사님 

23년 3회 10번 문제에서 방위계수는 외벽과, 유리창에만 적용하고 내벽과,출입문에는 적용 안 하는건가요?

그리고 문제 사. 에서 내벽부하 구할때 인접실의 면적을 고려 안하는 이유는 난방조건이 A실과 동일해서 그런건가요?

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 여러 번 설명드린 내용입니다.

    1. 23년 3회 10번 문제에서 방위계수는 외벽과, 유리창에만 적용하고 내벽과,출입문에는 적용 안 하는 것이 맞습니다.

    2. 내벽부하 구할 때 인접실의 면적을 고려 안하는 이유는 난방조건이 A실과 동일해서 그런 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0