체적효율 적용에 관한 질문드립니다.

안녕하세요 교수님 

체적효율 적용에 관해 질문드립니다. 

17년 1회차 문제8번 에서는 체적효율을 곱하여 (X)풀이 하였고 

20년 3회차 문제5번 에서는 체적효율을 나누어 (%)풀이 하였는데 

어떤경우에 곱하고 나누어서 풀이 하는지 알고 싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    17년 1회차 문제8번 에서는 피스톤 토출량(이론 토출량)이 주어졌으므로 실제 토출량을 구하기 위해 체적효율을 곱하여 (X)풀이 하였고 

    20년 3회차 문제5번 에서는 실제 냉매량(실제 토출량)에서 이론 토출량을 구해야 하므로 체적효율을 나누어 (%)풀이 한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 